求助,2米跨度楼板上直接砌12墙,有没有问题?
tester2012
tester2012 Lv.2
2012年08月28日 15:03:07
来自于砖混结构
只看楼主

混凝土框架楼,现浇楼板厚12cm,配筋是10mm的螺纹钢,双层双向,间隔20cm。现在在跨度2米的楼板上直接砌了12墙的隔墙,墙高3米,宽2米(墙两端是梁(宽X高:200mm X 400mm))。本来设计时是在要砌墙的板下多放了2根16的螺纹钢,可实际施工时出现变更,墙没有直接砌在放钢筋的板上,偏离了25CM左右,连续4层楼都是这样。墙已经砌好,暂时没发现问题,这墙直接砌在楼板上时间久了有没有问题啊?谢谢回复。纠结。。。

-----------------------------------------------------------------------------------------
谢谢各位行家的回复,我不懂行,担心楼板承受不了整堵墙的重量。
墙是同时砌的,但是有一边墙只是留了几个接口给隔墙相连,看样子有很大部分重量是作用在楼板上。
考虑极端情况,整堵墙的重量都是直接作用在楼板上,长时间的话,会不会出问题?还得麻烦大家啦,谢谢

----------------------------------------------------------------------------------
多谢大家的回复和建议,就是觉得心里不踏实。
现在砌好都一个多月了,暂时没啥没问题,希望以后要不要出问题。

[ 本帖最后由 tester2012 于 2012-9-14 16:15 编辑 ]
免费打赏
yjq_love
2012年09月03日 16:04:09
22楼
完全没有问题
回复
jujun82
2012年09月03日 17:07:49
23楼
楼板那么厚配筋那么大跨度那么小,一点问题都没有,放心吧!正常来说这么小跨度在我们院总工不会让做那么大厚度和配筋的
回复
pqy1222
2012年09月03日 21:39:59
24楼
就是想问一下,你一开始考虑没考虑120墙的荷载.....
回复
snow_pig_wu
2012年09月04日 22:59:41
25楼
完全没有问题
回复
五六小客
2012年09月05日 15:54:58
26楼
没问题!框架结构层层荷载独立传到柱上的~而且120厚10@200足够承受3米半砖墙了!
回复
tester2012
2012年09月14日 16:16:59
27楼
多谢大家的回复和建议,就是觉得心里不踏实。
现在砌好都一个多月了,暂时没啥没问题,希望以后要不要出问题。
回复
hanwen098
2012年09月20日 10:37:23
28楼
肯定没有问题 一般我是140板厚 双向10mm钢筋就OK
回复
hvanghai
2012年09月25日 17:55:31
29楼
未施工部位最好设一根反梁,已经施工过的你可以按照荷载规范非固定隔墙折算成面荷载验算,配筋应当是足够的。其实很多情况心里不踏实不是水平问题,而是需要给自己一个理由,使自己不在沉溺在纠结中。
回复
我是旁观者
2012年10月19日 15:42:41
30楼
问题不大 隔墙荷载还是比较小的
回复
liujinhaomgc
2012年10月24日 14:13:57
31楼
没问题的。
回复

相关推荐