求助:洗浴康体中心负荷计算 ?
changting983
2007年02月12日 15:55:11
来自于中央空调
只看楼主

请教斑竹:现有一个休闲会馆,会馆浴区部分1000平方米左右,其中含助浴区,淋浴区,水池区,、、、、其中水池中具有造浪,激流水柱,爆气(给水体中加入气体,使水体翻花)等功能,池子水温在40度左右。当水池所有的功能器都开动的时候水面呈沸腾状、、、我想请教斑竹:如何计算才能更准确地计算出该区域的湿负荷和冷负荷?整个浴区都是一个连通的区域,各个区域计算湿负荷、冷负荷应该分开计算还是单作一个整体计算呢?斑竹能不能具体说一下冷负荷,湿负荷的各个计算流程?

请教斑竹:现有一个休闲会馆,会馆浴区部分1000平方米左右,其中含助浴区,淋浴区,水池区,、、、、其中水池中具有造浪,激流水柱,爆气(给水体中加入气体,使水体翻花)等功能,池子水温在40度左右。当水池所有的功能器都开动的时候水面呈沸腾状、、、我想请教斑竹:如何计算才能更准确地计算出该区域的湿负荷和冷负荷?整个浴区都是一个连通的区域,各个区域计算湿负荷、冷负荷应该分开计算还是单作一个整体计算呢?
斑竹能不能具体说一下冷负荷,湿负荷的各个计算流程?
水流速度对湿负荷的计算有什么影响?
水池的热水、淋浴的热水对浴区的温差传热对负荷计算有哪些影响?怎么计算?


该会馆属于高档休闲场所,对空气品质要求比较高,必须做空调!
hxd19811001
2007年02月13日 08:50:09
2楼
淋浴区,水池区不需要做空调。因为本身就需要35~40的温度,装空调是一种浪费!
回复
guoguo.feng
2007年02月13日 09:59:12
3楼
同意2楼的说法,一般水池、淋浴区属于湿区,湿区一般不考虑空调
回复

相关推荐