很菜的一个问题,在线等!!谢谢
zhuqingguo
zhuqingguo Lv.2
2007年02月12日 09:55:03
只看楼主

我厂有一个龙门刨床,要从新换线缆..我量了一下电流,启动时在,120A左右.正常是50A左右请问要选什么样的线缆啊??

我厂有一个龙门刨床,要从新换线缆..我量了一下电流,启动时在,120A左右.正常是50A左右请问要选什么样的线缆啊??
免费打赏
ti618-2007
2007年02月12日 10:16:44
2楼
要看你的线路有多长,电压等级有多高?如果是380V,距离在20米以内的话,选用35平方的电缆就够了!
回复
realfany
2007年02月12日 10:48:17
3楼
开关63A 电缆 YJV-4*16 不知是否要用长延时断路器, 启动电流不算大,看你启动电流的持续时间了.
找个电动机保护型断路器应该就可以了, 启动电流什么的都考虑在里面了.
回复
zhuyanhai
2007年02月12日 12:34:32
4楼
16的缆应该没问题,我觉得你们厂子的接龙门刨床的开关应该比63A大吧,楼上说的63A开关我觉得有点小。
回复
lijiefu18
2007年02月13日 00:44:42
5楼
16平方应该没问题,但要考虑到线路的长度;一般空开都能躲过启动电流吧,我觉得63A应该可以
回复
zhuqingguo
2007年02月13日 09:01:56
6楼
太谢谢你们了..
还有一个车间都是一些车床,铣床之类的.我量了一下电流在.80A以下.请问一下如果是要从新换电缆的话要用多粗的啊.??
回复
飞影道人
2007年02月13日 10:50:12
7楼

答案都在里边了,还没明白?
回复
bingzhe
2007年02月13日 13:15:50
8楼
这个是设备,启动可能很频繁,线和开关都要选大一级。16方的电缆和100的空开就行了。
回复
o0001
2007年02月14日 10:28:52
9楼
供电断路器,要与刨床的进线断路器配合.以备连接(如T接另外的*床)其他设备.机加类设备,允许链接配电.
回复
bqg
2007年02月14日 10:37:26
10楼

16方的电缆载流量是多少?和100的空开匹配吗?
回复
飞影道人
2007年02月14日 14:07:32
11楼
这样的问题也能顶入二级页面
晕 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!