我厂有一个龙门刨床,要从新换线缆..我量了一下电流,启动时在,120A左右.正常是50A左右请问要选什么样的线缆啊??
我厂有一个龙门刨床,要从新换线缆..我量了一下电流,启动时在,120A左右.正常是50A左右请问要选什么样的线缆啊??
2楼
要看你的线路有多长,电压等级有多高?如果是380V,距离在20米以内的话,选用35平方的电缆就够了!
回复
3楼
开关63A 电缆 YJV-4*16 不知是否要用长延时断路器, 启动电流不算大,看你启动电流的持续时间了.
找个电动机保护型断路器应该就可以了, 启动电流什么的都考虑在里面了.
回复
4楼
16的缆应该没问题,我觉得你们厂子的接龙门刨床的开关应该比63A大吧,楼上说的63A开关我觉得有点小。
回复
5楼
16平方应该没问题,但要考虑到线路的长度;一般空开都能躲过启动电流吧,我觉得63A应该可以
回复
6楼
太谢谢你们了..
还有一个车间都是一些车床,铣床之类的.我量了一下电流在.80A以下.请问一下如果是要从新换电缆的话要用多粗的啊.??
回复
7楼
答案都在里边了,还没明白?
回复
8楼
这个是设备,启动可能很频繁,线和开关都要选大一级。16方的电缆和100的空开就行了。
回复
9楼
供电断路器,要与刨床的进线断路器配合.以备连接(如T接另外的*床)其他设备.机加类设备,允许链接配电.
回复
10楼
16方的电缆载流量是多少?和100的空开匹配吗?
回复
11楼
这样的问题也能顶入二级页面
晕 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复