8度抗震,五层屋面上放置水箱的注意事项?
zweil
zweil Lv.6
2007年02月11日 20:46:30
来自于砖混结构
只看楼主

本人设计一个5层砌体宿舍,要求在屋面上放置水箱,大约1000KG,请问有哪些地方要注意的?请大家指点一下!

本人设计一个5层砌体宿舍,要求在屋面上放置水箱,大约1000KG,请问有哪些地方要注意的?
请大家指点一下!
免费打赏
wanghongwu007
2007年02月13日 21:23:40
2楼
才5层建筑上+水箱间而已,我做好几个都是6层住宅楼梯间上+水箱间的水箱基本都在1.5T以上的,要注意水箱下的梁是反梁(最少2道,计算梁的时候把水箱按装满水的重量计算)而且水箱间的4角一定要设置构造柱,还有开的窗口要大一些,要不抗震过不去的
回复
ljc0824
2007年02月14日 19:46:04
3楼
楼上的是高手.......................
回复
afei_pal
2007年10月31日 10:51:31
4楼
不错.我也是这么做的
回复
yfp1223
2007年11月01日 15:51:32
5楼
谢谢