请教一个问题
春华冬实
2007年02月11日 20:42:26
只看楼主

有一个工程,是MAU加DC系统,其中无尘室分10K跟1K.温度要求22正负2,湿度55正负5.问题是MAU控制采集点该在哪里?1\两房间的平均值?2\MAU送风点?谢谢各位啦,,有表达不清楚可以提出....

有一个工程,是MAU加DC系统,其中无尘室分10K跟1K.温度要求22正负2,湿度55正负5.
问题是MAU控制采集点该在哪里?
1\两房间的平均值?
2\MAU送风点?

谢谢各位啦,,有表达不清楚可以提出....
免费打赏
vincent_nk
2007年02月13日 10:48:07
12楼

必须人为分主控房间,空调只能按一个房间控制。
如果想两个都控制,就要一拖一系统吧。
回复
春华冬实
2007年02月14日 10:20:50
13楼
请问什么叫一拖一系统.
回复
longxiao77
2007年02月27日 13:43:09
14楼
一拖一就是一台机组供应一个房间
回复
optimic
2007年02月27日 15:44:41
15楼
采集点是什么呀
回复

相关推荐