有一个工程,是MAU加DC系统,其中无尘室分10K跟1K.温度要求22正负2,湿度55正负5.问题是MAU控制采集点该在哪里?1\两房间的平均值?2\MAU送风点?谢谢各位啦,,有表达不清楚可以提出....
有一个工程,是MAU加DC系统,其中无尘室分10K跟1K.温度要求22正负2,湿度55正负5.
问题是MAU控制采集点该在哪里?
1\两房间的平均值?
2\MAU送风点?
谢谢各位啦,,有表达不清楚可以提出....
2楼
我先请教个问题先,MAU,DC,10K ,是什么?感谢先!!
回复
3楼
1。采集点应放在主控房间,在内墙高1.5米处远离热湿源。
2。送风点根据室内热湿负荷和送风量计算。
回复
4楼
MAU+DC处理工况
回复
5楼
星星,这张图严格的讲有错误。
新风在W点应是等湿降温至饱和状态,再沿饱和线至机器露点。而不是沿W-L直线至机器露点。
回复
6楼
不是吧,你这样说空调箱还要设个预冷段不成?新风都是直接进入空调箱冷盘管处的呀
回复
7楼
没错,是直接进入空调箱冷盘管。但被处理空气在没有达到露点温度,即饱和状态时,是不会有冷凝水析出的,即含湿量不会减少。而你的图上新风是直接到机器露点的,实际上不会这样。
回复
8楼
我的问题是空调监控采集点是在哪里?因为我现在的采集点是在两房间内,取平均值,,一房间在生产(只有人体散湿,约十人),一房间为空置.....但是湿度无法控制.....如果把采集点放在送风点,,这方法可取吗?
回复
9楼
不是和你说了吗,温湿度感应都放在主控房间。
回复
10楼
C/R分10K和1K,控制的確是比較難,但最好的辦法也正如NK所說的那樣,主控房間能達到要求那其它的應該不會有什麽意外了
回复
11楼
试过,两房间功能不同,不分主控,控制一个,另一个没法控制,只能取平均值,,偏移量大时也没法控制在正负5,偏移量小时加湿器启动频繁,容易坏掉,,,..没法...