请问大家,下边折角处这样配筋对不对?是不是应该考虑应力集中再延伸至踏步上?应该延伸多少呢?
请问大家,下边折角处这样配筋对不对?是不是应该考虑应力集中再延伸至踏步上?应该延伸多少呢?
2楼
看不清楚啊,地下板的负筋肯定要升到斜板哪啊
回复
3楼
不对
回复
4楼
我一般在折角处上下都配筋,保证受压区混凝土的钢筋分开布置就行(以免连续布筋的合力崩出内折角部分的混凝土);
从受力上看,要是下部平板长度能达到跨度的1/4,则上铁可以中断。但我觉得最好还是在折角处搭接中断;以免折角混凝土受压过大而破坏;
回复