2楼
这可是难题,基本上是换干燥过滤器.好象没有别的办法了!
回复
3楼
现查清原因,再采取办法。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
4楼
楼主所说是氟系统吧,我想知道你怎么知道有水的????
回复
5楼
是否表冷器带水?进表冷器风速过大?找到原因才能彻底解决。
回复
6楼
冲氮气吧
回复
7楼
你要把话说清楚,是什么系统。别人才好回答你的问题。
回复
8楼
如果是制冷系统管道里有水,可以通过反复抽真空来解决。
就是抽真空到真空泵的极限压力后,再充干燥氮气至常压,然后再抽真空。
如此反复几次,系统中的水就会被处理干净了。
回复
9楼
送风温度低于露点温度、表冷器未加挡水板飞水都有可能
回复
10楼
要是系统上水用氮气吹在加硅胶。和换过滤器,要是管道上有水是不是保温不够厚啊
回复
11楼
安装托水盘,一般纺织空调才安装,不知道你说的是那一种?
回复