我单位一台DW17-2900断路器今天突然发生电动不能分断的故障,故障原因还未查清。望各位高手给予指点。
我单位一台DW17-2900断路器今天突然发生电动不能分断的故障,故障原因还未查清。望各位高手给予指点。
12楼
你的分是指电动分不开吗?可以手动分分看,手动分的开,就检查下高压二次接线,如果手动分不开,是机械卡死,要吗是分励线圈坏了
回复
13楼
如果只是电动不能动的话,查下电动二次侧电路及配件,
如果是手动也不能动了,那就有点麻烦,要解体找故障点。
回复
14楼
学习了~~~~
回复
15楼
你这用叫分闸不叫分断啊,估计是你的分励线圈烧掉了啊
回复
16楼
a.DW17D-1900为电动机预储能操作时其机械寿命为10000次。
b.抽屉式插入装置的机械寿命主要包括触刀、触刀座、二次回路控制触头导轨、联锁机构等
c:检查分励脱扣器,欠电压脱扣器动作是否正常,随后在欠电压脱扣器吸合条件下,手动操作或电动
操作应可靠地使断路器闭合,当用分励脱扣器或欠电压脱扣器或手动脱扣时,应使断路器可靠断开,
断路器应定期进行维护
a.清理尘埃,以保持断路器的绝缘良好。
b.对各个转动或滑动部分加注润滑油。
c.检查各种脱扣器的整定值和动作值以及操作过程
回复
17楼
先区分是机械故障还是电气故障
回复
18楼
电动不能分断应该由两种原因,一,分励没得电,需检查二次接线及电源,二,分励得电,电压正常,就需要检查机构了,一般DW17的产品应该都有三块机构,主要检查侧面机构就好了,看看是否卡死
回复
19楼
学习了,论坛专业人士很多啊
回复
20楼
一般为什么会机械卡死呢?怎么造成的?质量问题吗?
回复
21楼
查线线路有问题
回复