DW17断路器不能分断是啥原因
lfmqx9397
lfmqx9397 Lv.4
2012年08月27日 18:21:36
来自于断路器
只看楼主

我单位一台DW17-2900断路器今天突然发生电动不能分断的故障,故障原因还未查清。望各位高手给予指点。

我单位一台DW17-2900断路器今天突然发生电动不能分断的故障,故障原因还未查清。望各位高手给予指点。
免费打赏
feixiang111
2012年08月28日 09:10:46
2楼
那就查查线路,量一下电源吧
回复
智库
2012年08月28日 09:19:31
3楼
坏了,一定是坏了!
回复
l494709209
2012年08月29日 14:34:46
4楼
你的分是指电动分不开吗?可以手动分分看,手动分的开,就检查下高压二次接线,如果手动分不开,问题就麻烦点了
回复
boeing_s
2012年08月29日 14:42:49
5楼
如地板所说,在断路器本体上手动不能分,问题比较麻烦
能分的话,先看二次接线,再看分励线圈
回复
学无止境369
2012年08月29日 16:27:40
6楼
如果手动也不能分闸,肯定是动作机构机械卡死,建议重点检查分闸操作机构传动连杆,祝你故障处理顺利
回复
tflash
2012年08月29日 16:51:41
7楼
手动能行的话是脱扣线圈或二次触点的问题。手动不行的话是机械卡死的问题。
回复
龙山大神
2012年08月29日 22:00:54
8楼
缺点金币吖
回复
qiyu_1994
2012年08月30日 08:15:19
9楼
回复
lfmqx9397
2012年08月30日 19:52:45
10楼
原因已查明,是机械卡死,有一个机械零件坏了。我们把另一台开关的机构换到这台开关上,故障已顺利排除。这种开关的机械机构能单独买到吗?

[ 本帖最后由 lfmqx9397 于 2012-8-30 19:54 编辑 ]
回复
arongping
2012年09月01日 11:12:55
11楼
应该可以的,找说明书查看零部件说明,然后照单报就行了。要万一没有的话就得打厂家电话咨询了
回复

相关推荐

APP内打开