求发输电专业考试05年第七题答案
waiting320
waiting320 Lv.4
2012年08月27日 14:41:54
只看楼主

若35kv三相短路容量为2000MVA,采用6%串联电抗若电容器组三相容量为20MVAR ,选择的断路器电流不应小于多少。求解法 电容器的电压怎么考虑

若35kv三相短路容量为2000MVA,采用6%串联电抗
若电容器组三相容量为20MVAR ,选择的断路器电流不应小于多少。
求解法
电容器的电压怎么考虑
免费打赏
yue0308
2012年08月27日 17:33:45
2楼
330A 我的答案
回复
lingyan16
2012年08月27日 22:57:19
3楼
我考虑此题先根据电容器的容量算出稳态额定电流,再根据短路容量和电抗器的电抗标幺值算出短路电流,使得:断路器的额定电流大于电容器稳态额定电流,10倍的断路器的额定电流大于算出的短路电流,满足这两个条件的选项就是你 的选择。
回复

相关推荐

APP内打开