图中为星三角启动,控制螺杆机组。开机时星角转换完成后随即发生爆炸,配电箱门被炸开。初步怀疑是有异物短路造成的。大家帮忙分析一下原因!
图中为星三角启动,控制螺杆机组。开机时星角转换完成后随即发生爆炸,配电箱门被炸开。初步怀疑是有异物短路造成的。大家帮忙分析一下原因!
2楼
三角接触器吸合时发生爆炸,而发生在主接触器上,应该是主接触器一开始相间就会脏物什么的,电流增大一定程度,发生了三相短路现象,
回复
3楼
回复
4楼
也建议换个软起动装置吧,这星三角转换的有点过时了吧!
回复
5楼
看图 短路发生在上端,如果有异物的话在上端带电就该炸掉。莫不是在转换过程中接触器抖动把没固定好的金属部件抖落导致的短路。要不就是星三角装换的时候接触器没断开 短路了
回复
6楼
感觉像安全距离不够,相与相之间不够25mm.
不太懂坐等真相
回复
7楼
转换时相序错误,即启动时为Y性,经过一定的延时后切换转换为三角形,如转换过程中相序不对或者去电动机的6个电缆接线错误,相间短路引起弧光短路
回复
8楼
看图片感觉相间的距离比较小,另外的会不会是工作范围有易爆粉尘或气体的?
回复
9楼
应该是有异物
回复
10楼
回复
11楼
星形接触器 没有断开 造成短路
回复