【事故现场】出事故了!大家帮忙分析下原因!
ruiyu3841
ruiyu3841 Lv.3
2012年08月27日 14:18:05
来自于工地图片
只看楼主

图中为星三角启动,控制螺杆机组。开机时星角转换完成后随即发生爆炸,配电箱门被炸开。初步怀疑是有异物短路造成的。大家帮忙分析一下原因!

图中为星三角启动,控制螺杆机组。开机时星角转换完成后随即发生爆炸,配电箱门被炸开。初步怀疑是有异物短路造成的。大家帮忙分析一下原因!

P1070797.JPG


P1070802.JPG


P1070803.JPG


P1070806.JPG


P1070810.JPG


P1070811.JPG


P1070813.JPG

免费打赏
xuzhxx
2012年08月28日 10:24:19
2楼
三角接触器吸合时发生爆炸,而发生在主接触器上,应该是主接触器一开始相间就会脏物什么的,电流增大一定程度,发生了三相短路现象,
回复
luoladuodu
2012年08月28日 10:39:17
3楼
晕,柜内连个总开关也不装啊。铜排之间也没有隔离措施。换软起吧。
回复
goodwbh
2012年08月28日 10:45:33
4楼
也建议换个软起动装置吧,这星三角转换的有点过时了吧!
回复
hzongbingh
2012年08月28日 10:53:58
5楼
看图 短路发生在上端,如果有异物的话在上端带电就该炸掉。莫不是在转换过程中接触器抖动把没固定好的金属部件抖落导致的短路。要不就是星三角装换的时候接触器没断开 短路了
回复
liaogong520
2012年08月28日 11:03:55
6楼
感觉像安全距离不够,相与相之间不够25mm.
不太懂坐等真相
回复
chengfuchun2010
2012年08月28日 11:27:52
7楼
转换时相序错误,即启动时为Y性,经过一定的延时后切换转换为三角形,如转换过程中相序不对或者去电动机的6个电缆接线错误,相间短路引起弧光短路
回复
wusdsg
2012年08月28日 11:42:47
8楼
看图片感觉相间的距离比较小,另外的会不会是工作范围有易爆粉尘或气体的?
回复
灯泡电工
2012年08月28日 13:12:56
9楼
应该是有异物
回复
姜振祥
2012年08月28日 13:53:39
10楼
初步估计是接触器的飞狐距离好像不够啊 导致三相弧光短路啊 不像有异物啊 有异物不至于三相短路啊 指示两相间的事情啊 建议安装的时候考虑一下安全距离的问题啊
回复
cmj01
2012年08月28日 14:20:57
11楼
星形接触器 没有断开 造成短路
回复