【求助】看看有啥大问题
liugang0827
2012年08月27日 11:59:52
来自于建筑施工
只看楼主

二次结构的砌筑

二次结构的砌筑

DSC_0000066.jpg


DSC_0000075.jpg


DSC_0000077.jpg


DSC_0000088.jpg


DSC_0000084.jpg


DSC_0000126.jpg


DSC_0000110.jpg


DSC_0000121.jpg


s3#二层.jpg


DSC_0000127.jpg


s3#.jpg

免费打赏
qq352210195
2012年08月27日 20:54:23
2楼
回复
qinqingqq
2012年08月28日 09:02:52
3楼
。。。。。。。。。。。
回复
julian201120
2012年08月28日 09:44:40
4楼
整个施工质量太差了,勾缝不美观,钢筋锈蚀了
回复
csj87689315
2012年08月28日 10:00:44
5楼
1、砌体材料使用的是加气混凝土砌块,材料堆积超过1.8米,材料个别缺边少角。
2、楼板预留洞口旁边堆放砖块垃圾存在坠落伤人的安全隐患。
3、砌体整体灰缝控制较差,灰缝饱满度从图片上看只有60%不符合规范要求。
4、构造柱钢筋箍筋不均匀。间距偏大。
5、砌体与柱交接处砂浆处理不到位。后期粉刷应挂网格布或钢丝网
回复
zhangqian1052
2012年08月28日 10:16:59
6楼

同意!!!
回复
pugaishijie
2012年08月28日 11:21:16
7楼
这个工程感觉问题挺多的,首先砂浆嵌填不饱满,砌块强度不够,钢筋强度不够,箍筋间距过大,距离不一致,你自己要好好注意,尽量把一些不规范的地方记下,不然以后出问题就大发了
回复
修炼666
2012年08月28日 11:41:12
8楼
钢筋强度不够,你也能看出来???????
回复
一叶偏舟
2012年08月28日 13:45:23
9楼
楼上说得很详细了
回复
夜宿寒林
2012年08月28日 14:30:12
10楼
目前的工程质量没有最差,只有更差!!!
回复
jnlee3158
2012年08月28日 15:24:25
11楼

补充几点:灰缝应控制在1.5-2cm之间,砂浆应饱满,不能留假缝;砌块沾灰率严重不足。另外需注意,普通烧结砖和砌块不得混砌。