2楼
回复
3楼
。。。。。。。。。。。
回复
4楼
整个施工质量太差了,勾缝不美观,钢筋锈蚀了
回复
5楼
1、砌体材料使用的是加气混凝土砌块,材料堆积超过1.8米,材料个别缺边少角。
2、楼板预留洞口旁边堆放砖块垃圾存在坠落伤人的安全隐患。
3、砌体整体灰缝控制较差,灰缝饱满度从图片上看只有60%不符合规范要求。
4、构造柱钢筋箍筋不均匀。间距偏大。
5、砌体与柱交接处砂浆处理不到位。后期粉刷应挂网格布或钢丝网
回复
6楼
同意!!!
回复
7楼
这个工程感觉问题挺多的,首先砂浆嵌填不饱满,砌块强度不够,钢筋强度不够,箍筋间距过大,距离不一致,你自己要好好注意,尽量把一些不规范的地方记下,不然以后出问题就大发了
回复
8楼
钢筋强度不够,你也能看出来???????
回复
10楼
目前的工程质量没有最差,只有更差!!!
回复
11楼
补充几点:灰缝应控制在1.5-2cm之间,砂浆应饱满,不能留假缝;砌块沾灰率严重不足。另外需注意,普通烧结砖和砌块不得混砌。
回复