我现在正设计一套生产线的配电系统,工厂变电所的变压器容量是400KVA,一台运行。在生产线上还有很多精密仪器(电磁流量计) 。电机能否直接启动?
我现在正设计一套生产线的配电系统,工厂变电所的变压器容量是400KVA,一台运行。在生产线上还有很多精密仪器(电磁流量计) 。电机能否直接启动?
2楼
有精密仪器的就不准直接启动,变频也不允许的!
回复
3楼
可以直接启动,没有问题。
回复
4楼
电动机的容量超过7.5kw就不应直接启动.何况还有精密仪器.
回复
5楼
变压器容量是400KVA,22Kw电机绝对能直接启动.我厂80KVA的变压器直接启动55Kw电机,一天启动3次,已经用了六七年了,基本正常.但理论计算是不行的.
回复
6楼
精密仪器的电源可以从配电室单独送出.
回复
7楼
可以的.精密仪器更没关系,仪器本身有保护.
回复
8楼
学习中,但我厂很多电动机随时启动的。
回复
9楼
电动机能否直接启动,除了本身电流因素外,还应考虑启动时引起的系统的压降。这就跟变压器的容量有变,如果容量大,能真启的电机功率就可能选的大一点,反之,就会小一点。一般的情况不超过22KW的。
回复
10楼
谢谢你的见解!
回复
11楼
可以直接启动,但是压降较大,有六秒左右时间。
回复