从低压配电房到水泵房231m,消防栓泵22kW,喷淋泵55kW,2根NHYJV-3X95+2X50面积够吗?
amdintellive
2012年08月27日 09:55:12
只看楼主

从低压配电房到水泵房231m,消防栓泵22kW,喷淋泵55kW,2根NHYJV-3X95+2X50面积够吗?

从低压配电房到水泵房231m,消防栓泵22kW,喷淋泵55kW,2根NHYJV-3X95+2X50面积够吗?
oj6758885
2012年08月27日 13:02:16
2楼
通过计算行!没问题的!!
回复
z1986zj
2012年08月27日 14:42:37
3楼
95平方的能带356个电流,两根的话就是712A,两台泵加起来77KW,电流为154A,231米的距离损耗不大的,具体怎么算,楼下回答。。。。答案不知是否正确,有误楼下纠正。
回复
muyang2099
2012年08月27日 16:15:07
4楼
用户: 计算结果: 截面 S = 185 平方
弯曲半径 R = 960 mm 电缆重量 W = 6682 kg/km
计算功率 Pjs = 77 kw 计算电流 Ijs = 167.13A
功率因素 Cos = 0.70 相位 : 三相 校正系数 = 0.70

1:按线路压降选择时,截面 S = 70 平方 满足
计算电压降 U% = 3.697 % < 线路允许电压降 = 4.00 %
回复
woshizhangwei110
2012年08月27日 17:43:07
5楼
没问题的。。。。。
回复
el-jiang
2012年08月28日 10:33:07
6楼
回复
zhouxf_21
2012年08月28日 18:53:23
7楼
没问题,可以使用的。
回复

相关推荐

APP内打开