强电井最少设一个局部等电位端子板,弱电井最少设二个局部等电位端子板,柴油发电机房(室)最少设四个局部等电位端子板,低压变配电所(室)最少设四个总部等电位端子板,网络机房(电脑主机房)最少设四个局部等电位端子板,消防控制中心(中央监控中心或室)最少设四个局部等电位端子板,其它设备用房(给水泵房、空调、空调主机房)最少设二个局部等电位端子板。
强电井最少设一个局部等电位端子板,弱电井最少设二个局部等电位端子板,柴油发电机房(室)最少设四个局部等电位端子板,低压变配电所(室)最少设四个总部等电位端子板,网络机房(电脑主机房)最少设四个局部等电位端子板,消防控制中心(中央监控中心或室)最少设四个局部等电位端子板,其它设备用房(给水泵房、空调、空调主机房)最少设二个局部等电位端子板。