求关于高压设备的问题
zhengyong2499
2007年02月10日 08:55:53
只看楼主

我这里有一个10KV双电源的进线,有环网站,配电机房分两个,问一下大概在配电机放和环网站大概要予留多少的直径150的套管!理论上也不怎么明了,不知道朋友门可否解释一下整个用电原理及过程!

我这里有一个10KV双电源的进线,有环网站,配电机房分两个,问一下大概在配电机放和环网站大概要予留多少的直径150的套管!理论上也不怎么明了,不知道朋友门可否解释一下整个用电原理及过程!
免费打赏
ares_rambo
2007年02月12日 08:13:03
2楼
配电机房?配电站吧!

如两个配电站是平级的关系,即都从环网站引的话!

环网站进线入口4根(电源2,引出2),出口4根(配电站A、B各2根)

配电站A进线入口,2根!

配电站B进线入口,2根!

可留一两根备用!