最近遇到一个难题,非常头疼.迫切非常以及极其很的想解决了解清楚它:望各个大虾帮忙解决一下:小区有8栋楼属于直埋水暖采暖.每个楼都有单元阀门,供小区8栋楼的主管路是DN200直埋管分两支路,一个支路供3栋楼,为133管子,另一支路为159管子供5栋楼.现在查明的基本情况为:133管子阀门关闭159正常开启后供暖系统补水正常.159关闭133管子阀门开启后供暖系统补水出现异常波动(补水量大.系统正常损耗补水大约应该有每小时0.5方水,异常后每小时6方水).初步查明为133支路漏水.同时排除这一支路采暖用户私自放水的可能.每栋楼有楼前阀门检查井一个,且阀门有效.其它都是直埋管子.现在怀疑某一直埋管处焊接口或者别的地方腐蚀碱漏.现如何判定漏水点,或者帮忙分析是否还有别的原因.有请高手专家斑主板斧班子门有力的出力,没力的出奇,捧个人气场也行.谢谢:)
最近遇到一个难题,非常头疼.迫切非常以及极其很的想解决了解清楚它:望各个大虾帮忙解决一下:小区有8栋楼属于直埋水暖采暖.每个楼都有单元阀门,供小区8栋楼的主管路是DN200直埋管分两支路,一个支路供3栋楼,为133管子,另一支路为159管子供5栋楼.现在查明的基本情况为:133管子阀门关闭159正常开启后供暖系统补水正常.159关闭133管子阀门开启后供暖系统补水出现异常波动(补水量大.系统正常损耗补水大约应该有每小时0.5方水,异常后每小时6方水).初步查明为133支路漏水.同时排除这一支路采暖用户私自放水的可能.每栋楼有楼前阀门检查井一个,且阀门有效.其它都是直埋管子.现在怀疑某一直埋管处焊接口或者别的地方腐蚀碱漏.现如何判定漏水点,或者帮忙分析是否还有别的原因.有请高手专家斑主板斧班子门有力的出力,没力的出奇,捧个人气场也行.谢谢:)
___ps:有没有一种测温仪或者别的仪器,可以直接检测直埋管道的漏点.
再谢谢了
---------------------------------------------谢谢就行了,这里不用"卑躬屈膝"的。-shigu
22楼
管道沿线挖开查漏是最简单的方法,也是最有效的方法,可以从侧面挖沟检查。
回复
23楼
漏啦?等冒出来吧?
回复
24楼
可以测量土壤的电阻的变化,泄漏点肯定电阻小
回复
25楼
一招妙棋
回复
26楼
不好处理,时间长了等地面塌悬就找到了
回复
27楼
要是管沟就不用那么麻烦了!所以,能不直埋就不直埋!教训哦!
回复
28楼
可以购买一台听漏仪,国产的价格不超过1万元,非常直观,我们公司用过,尤其是象你们这种已缩小范围的情况,误差很小。
回复
29楼
有一种利用放射性物质查漏的仪器,可以解决这个问题的。可以咨询一下,有专门查漏的。
回复
30楼
查到了 ;(
打开了一个网通检查井 发现渗透有热水 挖掘附近2米范围 查到一个焊口 每小时8方水啊 都给网通了 郁闷
回复
31楼
恭喜!至少找到了!
可见焊接质量多么重要!