如下图,计算联络柜母线段的短路电流,馈电柜出线处的短路电流时,是不是应该将两路变压器考虑成两个电源,并按照多个电源供电的短路电流计算方法进行计算?(就象《工业与民用配电设计手册》第三版148页介绍的那样)请高手指点!谢谢!
如下图,计算联络柜母线段的短路电流,馈电柜出线处的短路电流时,是不是应该将两路变压器考虑成两个电源,并按照多个电源供电的短路电流计算方法进行计算?(就象《工业与民用配电设计手册》第三版148页介绍的那样)请高手指点!谢谢!
2楼
否!
此系统是双电源分别供各自母线!
事故时,进线段,母联合!
两路电源不并列运行!
回复
3楼
你怎么知道不是并列运行的?
回复
4楼
并列运行时就是这样的.
回复
5楼
谢谢两位!这里两台变压器是互为备用的,正常时不并列运行。看来我应该按2楼所说的计算了!再次感谢两位!
回复
6楼
并列运行的话,就没有必要用母联柜了!
回复
7楼
据我所知,并列运行也用母联柜的.这不是理由.
回复
8楼
变压器并列运行要用母联的话,这没有错,但你觉得加了它有意义吗?
只能反映出设计人员这方面知识的欠缺!
回复
9楼
哈哈,西门版主被拍砖了耶!
没做过并列运行的方案,提不出什么建议,
过来听听
回复
10楼
分段处:
并列运行的按两个电源和起来计算.
分裂运行,按最大的一个计算.
回复
11楼
此系统是双电源分别供各自母线!
事故时,进线段,母联合!
两路电源不并列运行