关于双变压器分段母线的低压短路电流计算
fs9701bwyh
fs9701bwyh Lv.3
2007年02月09日 16:04:26
来自于变压器
只看楼主

如下图,计算联络柜母线段的短路电流,馈电柜出线处的短路电流时,是不是应该将两路变压器考虑成两个电源,并按照多个电源供电的短路电流计算方法进行计算?(就象《工业与民用配电设计手册》第三版148页介绍的那样)请高手指点!谢谢!

如下图,计算联络柜母线段的短路电流,馈电柜出线处的短路电流时,是不是应该将两路变压器考虑成两个电源,并按照多个电源供电的短路电流计算方法进行计算?(就象《工业与民用配电设计手册》第三版148页介绍的那样)请高手指点!谢谢!

1171008253913.JPG

免费打赏
ares_rambo
2007年02月09日 17:37:04
2楼
否!

此系统是双电源分别供各自母线!

事故时,进线段,母联合!

两路电源不并列运行!
回复
ccc678
2007年02月10日 08:24:16
3楼

你怎么知道不是并列运行的?
回复
ccc678
2007年02月10日 08:32:17
4楼
并列运行时就是这样的.
回复
fs9701bwyh
2007年02月12日 09:11:50
5楼
谢谢两位!这里两台变压器是互为备用的,正常时不并列运行。看来我应该按2楼所说的计算了!再次感谢两位!
回复
ares_rambo
2007年02月12日 12:53:13
6楼


并列运行的话,就没有必要用母联柜了!

回复
ccc678
2007年02月12日 15:08:15
7楼

据我所知,并列运行也用母联柜的.这不是理由.
回复
ares_rambo
2007年02月12日 18:38:57
8楼

变压器并列运行要用母联的话,这没有错,但你觉得加了它有意义吗?

只能反映出设计人员这方面知识的欠缺!




回复
rencom886@co163
2007年02月12日 20:34:32
9楼
哈哈,西门版主被拍砖了耶!
没做过并列运行的方案,提不出什么建议,

过来听听
回复
tcchezhong
2007年02月13日 08:28:14
10楼
分段处:
并列运行的按两个电源和起来计算.
分裂运行,按最大的一个计算.
回复
zhu_005
2007年02月13日 09:15:05
11楼
此系统是双电源分别供各自母线!

事故时,进线段,母联合!

两路电源不并列运行
回复