底框层高限高4.5m,是指层高还是底层柱计算长度?
gemeos
gemeos Lv.6
2007年02月09日 14:57:49
来自于砖混结构
只看楼主

如题。如果是指底层柱计算长度≤4.5m,那就是层高+埋深了吧。望各位同行多多指点啊!

如题。

如果是指底层柱计算长度≤4.5m,那就是层高+埋深了吧。

望各位同行多多指点啊!
免费打赏
zhurongwu
2007年02月09日 22:57:52
2楼
我的理解是建筑层高4.5米,计算长度4.5米和基础埋深关系很大,不太合理
回复
qyr1975
2007年02月11日 11:58:08
3楼
是建筑层高4.5米
回复
gemeos
2007年02月12日 10:18:40
4楼
那为什么要写进结构规范呢?

如果埋深很深的话,这句话不是没有意义么?

毕竟计算嵌固端从基础顶面算起吧,对框架结构好像也没有从刚性地坪下500计算柱长度这一说。
回复
clinf
2007年02月13日 09:47:52
5楼
当然是指层高了呵呵
回复
xsjsjzjzxh
2007年02月13日 15:03:47
6楼
按层高比较好,因为一般刚性地面不能达到嵌固要求,且底框水平地震力做用于地面以上哦
回复
ljc0824
2007年02月14日 19:49:21
7楼
层高...........................................
回复

相关推荐