灯具的接地
chen_feng_
chen_feng_ Lv.2
2007年02月09日 11:04:06
只看楼主

照明回路为三芯铠装电缆,有PE线了,那么灯具进线格兰上还用带接地环,就地接地吗?规范上有要求照明灯具需要两点接地,还是一点接地???请高手提教......

照明回路为三芯铠装电缆,有PE线了,那么灯具进线格兰上还用带接地环,就地接地吗?
规范上有要求照明灯具需要两点接地,还是一点接地???
请高手提教......
免费打赏
ar1118du
2007年02月09日 11:25:10
2楼
标准中要求 I类灯具必须接地, 不存在两点接地,还是一点接地的问题.
铠装接地是另外一回事.
某些情况下要求设备的金属外壳(正常不带电) 需要就地做辅助等电位的连接, 使得接触电压降低至安全电压限值50V以下,(注意不是缩短保护电器动作时间)