一家电镀厂的电容补偿柜电容一般用18个月电容就膨胀报废(正泰牌的),用的时间是否合理,如何不合理问题出在哪?谢谢各位师傅
一家电镀厂的电容补偿柜电容一般用18个月电容就膨胀报废(正泰牌的),用的时间是否合理,如何不合理问题出在哪?谢谢各位师傅
2楼
xx牌在质量上还是可以的!
且电容器柜理论寿命20年!
但实际使用中,出故障率明显比配电柜高的多!
这与工作环境、操作过电压、谐波过电流等因素有关!
楼主应与厂家一起查找故障原因!
回复
3楼
十八个月的寿命实在太短,不正常,或Y货或使用条件有问题,要查查。
回复
4楼
改用ABB就行了
回复
5楼
正泰电容慎用,嘿嘿.
回复
6楼
电镀厂有很多整流设备,其谐波有可能超标,估计是谐波引起的,你可测量一下,有针对性的加一些滤波电抗击就可以了。
回复
7楼
不膨胀,不漏油就没问题
回复
8楼
漏油就是膨胀引起的,经常过压又是膨胀的主要原因之一,应重点关注这方面的因素。
回复
9楼
在工作条件差的环境下,好电容也没有用,还要靠电抗
回复
10楼
支持这个说法。再好的电容,在不合适的环境使用,都会提前损坏。建议检查工作环境(特别是谐波)情况。
回复
11楼
6楼说的有道理,你的电容器不知有没有加电抗器,一般加6%的电抗器就能解决。另外要注意的是电容器的额定容量需提高10%
回复