1、上供下回式采暖系统,一层回水管可以明设吗?2、串联的暖气片,共四层,支管上可以不设置阀门吗?
1、上供下回式采暖系统,一层回水管可以明设吗?
2、串联的暖气片,共四层,支管上可以不设置阀门吗?
2楼
1、可以。
2、应该层层设置阀门(支管入口及出口处),便于调节。
回复
3楼
单管串连上供下回系统支管上不能装阀们,在供水回上装就可以了
回复
4楼
1,只要能躲过门。是可以明设的,要是过的门数不多也可以做局部过门沟。
2,一般来说共回水支管上都应该设阀门,一是便于调节,另外检修时也很方便!
回复
5楼
1、上供下回式采暖系统,一层回水管可以明设,并且检修方便。
2、串联的暖气片(一般是热水),共四层,支管上不必设置阀门,每根立管供回处设阀门。
回复
6楼
过地沟处,设泄水阀
回复
7楼
如果需要设置的话,每层只需要在供水或者回水上设置一个阀门就可以了。
回复
8楼
1、上供下回式采暖系统,一层回水管可以明设吗?
2、串联的暖气片,共四层,支管上可以不设置阀门吗?
F:1.可以明设,这个无所谓
2.每根立管都应该设置阀门,这个方便调节和检修
回复
9楼
每层在供水、回水上都应该设置阀门。主要是便于调节、检修。
回复
10楼
可以明设,如果不设天地门维修很困难!
回复
11楼
一层回水管可以明设,但是好像有些影响美观。
串联的暖气片,共四层,支管上可以不设置阀门,只在立管上加阀门就可以了。
回复