1、上供下回式采暖系统,一层回水管可以明设吗?
xuwenyuyu123
2007年02月08日 21:05:19
来自于采暖供热
只看楼主

1、上供下回式采暖系统,一层回水管可以明设吗?2、串联的暖气片,共四层,支管上可以不设置阀门吗?

1、上供下回式采暖系统,一层回水管可以明设吗?
2、串联的暖气片,共四层,支管上可以不设置阀门吗?
免费打赏
lwjlwj
2007年02月08日 23:03:56
2楼
1、可以。
2、应该层层设置阀门(支管入口及出口处),便于调节。
回复
yanxue23
2007年02月10日 11:34:02
3楼
单管串连上供下回系统支管上不能装阀们,在供水回上装就可以了
回复
ljp-0923
2007年02月10日 20:22:40
4楼


1,只要能躲过门。是可以明设的,要是过的门数不多也可以做局部过门沟。
2,一般来说共回水支管上都应该设阀门,一是便于调节,另外检修时也很方便!
回复
wwwrny
2007年02月12日 08:14:25
5楼
1、上供下回式采暖系统,一层回水管可以明设,并且检修方便。
2、串联的暖气片(一般是热水),共四层,支管上不必设置阀门,每根立管供回处设阀门。

回复
somebody665
2007年02月13日 12:26:25
6楼


过地沟处,设泄水阀
回复
naoh12
2007年02月14日 08:41:05
7楼

如果需要设置的话,每层只需要在供水或者回水上设置一个阀门就可以了。
回复
xql5652643
2007年02月14日 11:14:49
8楼
1、上供下回式采暖系统,一层回水管可以明设吗?
2、串联的暖气片,共四层,支管上可以不设置阀门吗?

F:1.可以明设,这个无所谓
2.每根立管都应该设置阀门,这个方便调节和检修
回复
lwjlwj
2007年02月14日 15:42:26
9楼


每层在供水、回水上都应该设置阀门。主要是便于调节、检修。
回复
lovemydog
2007年02月15日 13:07:00
10楼
可以明设,如果不设天地门维修很困难!
回复
hxp612
2007年02月26日 10:00:09
11楼
一层回水管可以明设,但是好像有些影响美观。
串联的暖气片,共四层,支管上可以不设置阀门,只在立管上加阀门就可以了。
回复