1、上供下回式采暖系统,一层回水管可以明设吗?2、串联的暖气片,共四层,支管上可以不设置阀门吗?
1、上供下回式采暖系统,一层回水管可以明设吗?
2、串联的暖气片,共四层,支管上可以不设置阀门吗?
12楼
上供下回式采暖系统,一层回水管可以明设.如果是单管垂直式,只有供回水管设置阀门.
双管需要每组散热器设置阀门,便于调节.
回复
13楼
这个标准图集上有详细做法的!
回复
14楼
就是这样。
回复
15楼
1.可以明设,但是要解决过门的泻水和放气的问题
2.立管采用跨越管的形势,要安装三通调节阀,便于调节和分室控制。公建节能规范的要求