1、上供下回式采暖系统,一层回水管可以明设吗?
xuwenyuyu123
2007年02月08日 21:05:19
来自于采暖供热
只看楼主

1、上供下回式采暖系统,一层回水管可以明设吗?2、串联的暖气片,共四层,支管上可以不设置阀门吗?

1、上供下回式采暖系统,一层回水管可以明设吗?
2、串联的暖气片,共四层,支管上可以不设置阀门吗?
免费打赏
zhaoli0065
2007年02月26日 13:18:12
12楼
上供下回式采暖系统,一层回水管可以明设.如果是单管垂直式,只有供回水管设置阀门.
双管需要每组散热器设置阀门,便于调节.
回复
ljp-0923
2007年02月26日 22:12:26
13楼


这个标准图集上有详细做法的!
回复
rt300
2007年02月27日 08:10:51
14楼


就是这样。
回复
hbddnt
2007年02月27日 09:00:57
15楼
1.可以明设,但是要解决过门的泻水和放气的问题
2.立管采用跨越管的形势,要安装三通调节阀,便于调节和分室控制。公建节能规范的要求
回复
ywj8811144
2007年03月02日 15:47:04
16楼




支持
回复
jgy1107
2008年05月26日 09:00:10
17楼
有图纸吗
回复

相关推荐

APP内打开