请问;聚氯乙烯两芯电缆,一根接通AC220V,为什么另一根上会出现AC187V的电压(两端无连接的)?

请问;聚氯乙烯两芯电缆,一根接通AC220V,为什么另一根上会出现AC187V的电压(两端无连接的)?
免费打赏
ares_rambo
2007年02月08日 18:07:40
2楼
“另一芯上什么都不连,会出现AC187V的电压”?

结论:

不可能!

量错了!
回复
jgc0919_2006
2007年02月08日 19:47:07
3楼
请问: 两芯聚氯乙烯电缆,一芯通AC220V火线自700M处一继电器常开点由另一芯返回到操作盘对地量出现AC187V的电压?
将返回线的4处接头全部断开,各段对地仍出现AC203V的电压,只有到操作盘段为AC103V的电压,请教是什么原因?
回复
lhjun150212
2007年02月08日 20:45:01
4楼
很简单,是感应电压。
回复
qbw4607
2007年02月08日 23:19:06
5楼
是较长的电缆芯线之间的电容所致。此种情况本人也遇到过,用摇表还无法检测出来。而且导致连接的继电器出现误动作。
回复
ccc678
2007年02月09日 08:36:27
6楼

赞同此说法.