低压盘进线的总短路器,有失压保护,电压波动,停电后要人工送电,很麻烦.不知道其失压保护有何作用?是否可以去掉?去掉后会影响那些功能?如果可以,怎样去掉?请行家里手帮忙!这里先谢过了!!
低压盘进线的总短路器,有失压保护,电压波动,停电后要人工送电,很麻烦.不知道其失压保护有何作用?是否可以去掉?去掉后会影响那些功能?如果可以,怎样去掉?请行家里手帮忙!这里先谢过了!!
2楼
主要作低电压及缺相保护,去掉后如缺相则会使三相电机缺相运行。
回复
3楼
<正>使用低压空气开关,有些场合需要失压脱扣功能,有些场合不应带失压脱扣功能。近几年投运的220kV变电所,所用电系统一般选用DW15—630型空气开关作所用变压器低压进线开关。其脱扣器选用DT3电子型,该型脱扣器具有三段式过电流保护,带欠压脱扣功能。低压进线开关保护与各分路开关保护及变压器高压侧保护相配合,构成一个完整的保护系统。低压进线开关只有在所用电系统故障时才应配合跳闸,在所用电系统失压时无需跳闸,否则来电后值班员如不进行重新合开关操作,所用电系统将一直失电。如检查操作时间较长,额定容量下运行的主变压器会因强迫油循环系统停运
网上有这样的文字,我们的是住宅小区配电,根据这个是否可以去掉失压脱扣保护功能呢?
回复
4楼
如果想退出失压保护功能,DW15老式断路器最简单的办法是将失压铁轭与铁心固定,用一段导线绑扎即可。但如果是电子式保护要仔细阅读说明书,应该可以退出。
回复
5楼
退出保护是否有什么危害?或是会产生责任事故呢?
回复
6楼
自己考虑全面,情况不同,处理方法也不一样。
低电压运行会使得电机过负荷,所以要设置此种保护。
但普通塑壳断路器没有失压保护,也广泛应用作为中小型变压器进线。
回复
7楼
是不是低压进线断路器主要是保护电源的?
回复
8楼
小区可以不设欠压脱扣器.用下列办法可以使DW15的欠压保护失去功能.
1)如4楼所说
2)拆除欠压脱扣器或拆除欠压脱扣器的弹簧都可以.
回复
9楼
是保护负载的。上级电源有自己的保护,不需下级考虑。
回复
10楼
我认为欠压脱扣的功能有:避免变压器缺相或欠压运行;避免低压电气在缺相或欠压状态下运行,特别是对三相电机起到保护作用;对送电安全影响就不知道了.
谢谢楼上各位的帮助!上个照片!
回复
11楼
自己顶吧.去掉失压或是欠压保护会不会引发责任事故啊?大家没意见我要行动了!!哈哈
回复