求助啊!!膨胀阀前面结霜,膨胀阀后面不结霜!!
yang841111wang
2012年08月25日 21:36:19
来自于制冷技术
只看楼主

如题,大家有没有碰到过!!膨胀阀前面结霜,膨胀阀后面不结霜!!

如题,大家有没有碰到过!!膨胀阀前面结霜,膨胀阀后面不结霜!!
免费打赏
saomiaoshijie
2012年10月01日 13:11:46
12楼
过滤器或膨胀阀阀芯脏赌
回复
w26889898
2012年10月02日 19:57:13
13楼
有道理,和我想法差不多
回复
qq292015823
2012年10月12日 20:12:21
14楼
把膨胀阀换掉好不好
回复
喜羊羊
2012年11月08日 10:44:47
15楼
同意六楼观点
回复
wybbyw
2012年11月08日 18:05:35
16楼
应该是 冷库工程制冷系统存在堵塞啊
回复
一广
2016年07月06日 08:55:33
17楼
高压1.2低压2.5水冷机。会是什么问题。漏氟?还是双膨胀阀其中不一个坏了?
回复
荣昌制冷
2016年07月06日 09:22:01
18楼
荣昌制冷 发表于 2012-9-1 17:46 供液阀是否开足?过滤器、电磁阀是否堵塞?膨胀阀的滤网是否堵塞?系统中的制冷工质是否过少?膨胀阀是否开 …瞎扯!根本就不懂膨胀阀的节流原理!这种现象怎么与膨胀阀和制冷剂的多少没有关系呢?自己不懂瞎扯还说别人瞎扯。假如膨胀阀的开启度过小,或者膨胀阀的进口滤网堵塞了,或者系统中的制冷剂过少,都会造成这种现象的发生。不信就故意把膨胀阀关小,或者把进口滤网搞堵塞,或者系统缺氟,看看它会阀前结霜不?!这种现象与阀前供液堵塞是同一种特征。如供液阀,过滤器,电磁阀等堵塞,也是这种现象。
回复
xuxpmidea
2016年07月29日 15:01:16
19楼
路过,结果咋样了呢
回复
weibl001001
2016年08月15日 15:47:27
20楼
好像应该是前面不结霜,后面结霜吧
回复

相关推荐