求助啊!!膨胀阀前面结霜,膨胀阀后面不结霜!!
yang841111wang
2012年08月25日 21:36:19
来自于制冷技术
只看楼主

如题,大家有没有碰到过!!膨胀阀前面结霜,膨胀阀后面不结霜!!

如题,大家有没有碰到过!!膨胀阀前面结霜,膨胀阀后面不结霜!!
免费打赏
huangfengbohb
2012年08月31日 21:51:50
2楼
没见过,是不装反了
回复
荣昌制冷
2012年09月01日 17:46:44
3楼
供液阀是否开足?过滤器、电磁阀是否堵塞?膨胀阀的滤网是否堵塞?系统中的制冷工质是否过少?膨胀阀是否开得过小?这些都会产生这种现象。
回复
q977892376
2012年09月17日 22:38:58
4楼
前面结霜,是不是膨胀阀堵了,检查膨胀阀,电磁阀,过滤器
回复
wybbyw
2012年09月18日 09:42:16
5楼
应该是 冷藏库的过滤器堵了吧。
回复
xiao09xiao
2012年09月20日 13:33:28
6楼
摆明,不关膨胀阀的事!什么制冷剂不足也是瞎扯的!
你就查它之前的部件吧,从哪里开始结的,那就能判定在结霜前的部位出问题了!
重点在过滤器、供液电磁阀、截止阀(常是角阀)等等
(如果是冷凝机组,并且液管较长的,那管路被弄扁或者别的损坏的可能也是有的)
回复
walkerting
2012年09月21日 21:13:47
7楼
堵塞了造成提前节流了吧
回复
jim706
2012年09月25日 10:11:17
8楼

这个说法是正确的,只有发生节流后压力和温度才会下降,膨胀阀前结霜说明阀前就已经发生节流了!从结霜处开始前检查,很容易找到原因的。
回复
flhb_1998
2012年09月27日 12:15:12
9楼
膨胀阀前面结霜,就是进膨胀阀的供液管那里有被堵了,节流了
如果堵的厉害,结露的那部分管的压力就会比较低,膨胀阀前后的压差不足够大顶开膨胀阀的阀芯,膨胀阀没有工作,就是膨胀阀前面结霜后面不结霜。
如果堵的不厉害就会前后都有霜,
回复
langmengtumu
2012年09月28日 22:30:28
10楼
膨胀阀前堵了, 我在实习时,做过膨胀阀前后都没结霜,冷藏冷冻室也没结霜,在吸气管处切结了,原因是在回路给我压扁了 哈哈
回复
wuyongmeng
2012年10月01日 09:53:25
11楼
因为制冷处货物蒸发量大,所以可能会出现这现象
回复