急!急!今天遇到的急事!
weihuawen_1983
2007年02月08日 13:06:41
只看楼主

压缩机排气与U型冷凝器的接法    经过分液头以后下进上出和上进下出  对系统有什么影响?原来的接法是压缩机排气管接到冷凝器上端,冷凝后经过分液头出来, 现在的接法是压缩机排气管接到分液头  现在的问题是现在的接法对系统用什么影响吗?

压缩机排气与U型冷凝器的接法   
经过分液头以后下进上出和上进下出  对系统有什么影响?
原来的接法是压缩机排气管接到冷凝器上端,冷凝后经过分液头出来,
现在的接法是压缩机排气管接到分液头  现在的问题是现在的接法对系统用什么影响吗?
北冰洋
2007年02月08日 13:17:15
2楼
楼主问题的意思是不是将排气和回液接反了?
我的理解:
1、一般冷凝器的换热都是按逆流式处理的,即冷媒的流向与风的流向相反。
如果你把排气和回液接反了,逆流变成顺流了,冷凝后的液体被已经加热过的空气重新加热,冷凝效率将打折扣,回液的过热度将降低。
2、排气直接进分液头,恐怕气体通过分液孔的阻力会很大,还可能引起噪音问题。
所以个人感觉楼主的接法不可取。
一点浅见,不知所答是否所问,望楼主和专业人士指正。