剪重比的调整
candymaillyh
2012年08月25日 13:11:21
只看楼主

想请教诸位这样一个问题:看到抗规5.2.5条规定的剪重比调整时,觉得规范表达的不是很清楚。对于底部剪力不足时,条文里有明确说法,需要所有楼层调整。但是对于中间某层的剪力不足时,是需要1)全部楼层调整?2)只调整剪力不足的楼层?3)剪力不足的楼层以上的全部楼层进行调整?

想请教诸位这样一个问题:
看到抗规5.2.5条规定的剪重比调整时,觉得规范表达的不是很清楚。
对于底部剪力不足时,条文里有明确说法,需要所有楼层调整。
但是对于中间某层的剪力不足时,是需要
1)全部楼层调整?
2)只调整剪力不足的楼层?
3)剪力不足的楼层以上的全部楼层进行调整?
免费打赏
ywb611
2012年08月28日 23:14:30
12楼
回复
sueweid
2012年08月28日 23:57:23
13楼
新抗规修订后,要求一层不够,整楼调整,分X、Y方向。
回复
h454125269
2013年05月24日 14:43:59
14楼
要是x方向的小了就可以增加x方向的刚度!
回复
設計詩
2013年05月24日 17:39:34
15楼
那层不够调哪里~
回复
zhuxia720
2013年07月09日 11:01:44
16楼
kinglee520 发表于 2013-5-24 17:39 那层不够调哪里~不能那层不够调哪层,必须全楼调整,看规范吧