人防地下室钢筋过密。墙体在不沉重的情况下裂缝,顶板印水严重。薄膜也覆盖了。养护14天。请问是什么原因
人防地下室钢筋过密。墙体在不沉重的情况下裂缝,顶板印水严重。薄膜也覆盖了。养护14天。请问是什么原因
2楼
地下室顶板裂缝只是混凝土裂缝的其中一个部分。从混凝土本身讲也是允许出现裂缝的。尽管你已经采取了一些措施,但具体操作过程中一定还是会有一些缺陷的。我资料中有这方面的专业论文,下载看一下补救一下吧。
回复
3楼
回复
4楼
出现的原因有多方面:可能是砼自身原因,钢筋较密,上部的保护层较厚,防护措施不够,上部荷载过大,拆除底板较早,底模的支撑体系存在不均变形,设置的施工缝不正确。
回复
5楼
原因比较多
回复
6楼
回复