冷机冷量的选择? 是应该比总冷负荷大还是小?
stoneshizi
stoneshizi Lv.2
2007年02月08日 11:40:26
来自于中央空调
只看楼主

一酒店加底商,假如总冷负荷4000KW,那么选用3台螺杆机的话,总冷量应该是多少??? 是乘以一个0.8的同时使用系数还是乘以一个1.1的安全系数??? 还是什么系数都不乘???另外,有没有一种设计思路是假如坏了一台,两外2台的总冷量要达到4000KW的75%,以保证使用安全.因为一般情况不会设置备用机.感谢大家的支持和帮助!!!

一酒店加底商,假如总冷负荷4000KW,那么选用3台螺杆机的话,总冷量应该是多少??? 是乘以一个0.8的同时使用系数还是乘以一个1.1的安全系数??? 还是什么系数都不乘???
另外,有没有一种设计思路是假如坏了一台,两外2台的总冷量要达到4000KW的75%,以保证使用安全.因为一般情况不会设置备用机.

感谢大家的支持和帮助!!!
免费打赏
vincent_nk
2007年02月08日 11:51:45
2楼
如果你的4000是逐时负荷计算的,应乘以1.1左右的系数。
选用3台冷机时,可选2大1小。
回复
stoneshizi
2007年02月08日 12:00:27
3楼
非常感谢老兄的支持!

这个数字是图纸上写的总冷负荷.不太清楚是不是逐时的. 一般设计说明上写的总冷负荷还分好多种吗?数值差别很大吗?新手,大家多指点!
回复
vincent_nk
2007年02月08日 13:04:33
4楼
按道理应该是逐时的,但不知设计者是不是这样做的。
回复
stoneshizi
2007年02月08日 13:17:36
5楼
再谢NK版,可他给我乘了个0.85的系数啊?????????????

我觉得这个系数问题应该是设计师的基本素质...
回复
stoneshizi
2007年02月08日 13:25:55
6楼
设计师的回答是按逐时负荷计算的,并按规定应该乘以0.8-0.85的系数.

而且说不算底商,即使是酒店的房间,最大负荷也不是同时的. 他取的冷机量能够满足大厦整体最高负荷时的要求.

希望NK版继续指点~~~也希望其他路过的高手多指教~~~

底商大约2万多平,酒店1万多平.
回复
coolheating
2007年02月08日 13:40:02
7楼
不知为何按逐时负荷计算要乘1.1的系数
回复
vincent_nk
2007年02月08日 14:08:41
8楼

个人观点,因为逐时负荷是整个建筑物的最大负荷,而非逐时负荷是建筑物内各个房间的最大负荷相加。前者要小于后者,逐时负荷比较经济。考虑到一些不确定因素的影响,乘以一个1.1安全系数。
回复
stoneshizi
2007年02月08日 14:30:57
9楼
那再乘以一个同时使用系数0.85是不是就没有道理了? 因为我觉得应该满足酒店夏季最热天100%入住率的情况吧
回复
tht10536
2007年02月08日 14:46:34
10楼
对于这种既有商铺又有酒店的建筑,个人认为即使是逐时负荷也不必要乘以一个大于1的系数,所有的最大负荷出现在同一时间是很少的,可以乘以一个小于1的系数,但往往在实际运行中由于一些因数的不可预测以及以后的不必要麻烦可以乘以0.9

以上只是个人观点,希望指教,偶不是高手滴~~~~~~~~
回复
stoneshizi
2007年02月09日 08:33:28
11楼
明辩出真知,欢迎大家继续指点~
回复