低压设备双重名称和编号有何规定
kuangyu123
kuangyu123 Lv.2
2007年02月08日 10:12:12
来自于电站工程
只看楼主

请问各位大侠,我厂高压设备都有双重名称,但变压器和低压设备没有双重名称,变压器和低压设备编号有什么规定么?电力系统安全评价有要求设备双重名称,包括低压设备么?哪位大侠把贵厂变压器和低压设备双重名称发上来参考一下,谢谢。以上全部是发电厂设备,不是线路。

请问各位大侠,我厂高压设备都有双重名称,但变压器和低压设备没有双重名称,变压器和低压设备编号有什么规定么?
电力系统安全评价有要求设备双重名称,包括低压设备么?
哪位大侠把贵厂变压器和低压设备双重名称发上来参考一下,谢谢。
以上全部是发电厂设备,不是线路。
免费打赏
ares_rambo
2007年02月09日 08:50:07
2楼
见http://co.163.com/forum/content/219_639299_1.htm
回复
sfmyxcpy
2007年02月10日 00:16:33
3楼
安规规定:低压设备是指1000V以下者,我们的规定电压等级2.3---3.3KV用"1"表示,开关用偶数表示,刀闸用奇数表示.如#1厂变低压侧开关就编100,而从属的刀闸是1001和1003,#2厂变低压侧开关是104从属刀闸是1041和1043,厂用母联开关是102从属刀闸有点不同它们是1021和1022.开关和刀闸。前面的"1"表示电压等级是400V,“00”、“02”、“04”是按顺序编,刀闸最后的数字是“1”表示电源侧刀闸,是“3”表示负荷侧刀闸.....。
双重名称是设备名,编号名,如:#1厂变低压侧开关100。各地的规定是不一样,一般的《调度规程》上有规定。
回复
kuangyu123
2007年02月12日 15:20:34
4楼
谢谢各位
回复
t_yf18
2007年02月15日 09:11:02
5楼
厂内设备的编号,除了部分一次和所有二次设备的编号必需遵循部颁统一标准已容易识别外,对于其他设备的编号以自己容易识别和记忆为主好了,没有什么绝对的。对于升压站内设备属于调度管辖的,应遵循调度部门的统一编号原则;其他的自己觉得可以就行了,只要一开始就定了,以后全按照此原则编号就不会出现问题。对于单元机组及其辅机设备,一般对应其主设备来编,比如1#机对应的设备以1开头,如有两个,则分为1A,1B等;这样就不会混淆。总之在不违反规则的前提下尽量简单,不然别人没有糊涂自己先糊涂了就不好了。
回复
gesean
2007年04月08日 09:36:45
6楼
我们单位低压开关部分用4**三位编号,高压10KV用10-××编号,110KV用11××四位编号。发电机出口开关用1F-××编号。