关于UPS电源是否能断开输入零线
luhuizeng
luhuizeng Lv.2
2007年02月08日 09:34:26
只看楼主

三相的UPS电源输入断开零线后是否会影响负载

三相的UPS电源输入断开零线后是否会影响负载
免费打赏
ares_rambo
2007年02月08日 20:14:15
2楼
都构不成回路了!
UPS都歇菜了!
回复
gygygao
2007年02月08日 21:50:21
3楼

三相输入,三相输出呢
回复
ares_rambo
2007年02月08日 21:56:30
4楼


“三相输入,三相输出的”无N线!


回复
xiaoyong00114
2007年02月10日 09:54:29
5楼
楼主的问题问的不全,所以很难回答的:
1.要看什么样的UPS,一般的UPS都是三相输出的,输入肯定要N线的,因为UPS需要N相来作为参考电压的
2.如果输出电压和输入电压相同,负载需要N线,直接从输出接N线
3.如果输出电压和输出电压不一样,小容量的UPS可以做到的,输出是有N线的,看你是否需要,因为在UPS里面输出的电抗器二次是Y行接法,所以有N线的
4.如果是大容量的UPS(超过300KVA)可能没办法做到输入和输出电压一样,在UPS输出以后加一个隔离变压器就好了,变压器二次用Y性接法就有N线了
我公司用到的是POWERWARE的UPS20多台,有大容量也有小容量的,有输出直接有N线的,也有没有的,但不管怎么样输入N线一定要的
回复
wyh495180
2007年02月23日 07:45:20
6楼
不可以
回复
lhjun150212
2007年02月23日 15:39:09
7楼
同意5楼意见
回复

相关推荐

APP内打开