昨天在图纸中心里面看了份图纸,在手术室内采用IT系统向手术室内的单相医疗设备供电,电源经过隔离变压器后所有配至医疗设备的导线都只有2条了,请问是不是此时只引出火线及中性线,而设备的外露可导电部分可不可以通过接地端子和手术室内的局部等电位联结箱进行连接,然后等电位联结箱再和建筑物的钢筋进行联结,这样是否满足规范中规定的外露可导电部分君应通过保护线与接地极(或保护接地母线、总接地端子)连接的要求?

昨天在图纸中心里面看了份图纸,在手术室内采用IT系统向手术室内的单相医疗设备供电,电源经过隔离变压器后所有配至医疗设备的导线都只有2条了,请问是不是此时只引出火线及中性线,而设备的外露可导电部分可不可以通过接地端子和手术室内的局部等电位联结箱进行连接,然后等电位联结箱再和建筑物的钢筋进行联结,这样是否满足规范中规定的外露可导电部分君应通过保护线与接地极(或保护接地母线、总接地端子)连接的要求?
免费打赏
abb2008
2007年02月08日 15:22:33
2楼
IT系统的T就是这样要求的啊
回复
ar1118du
2007年02月12日 11:40:41
3楼
请参考标准图籍等电位联结安装02D501-2的19页胸腔手术室局部等电位联结示例,这里讲的很清楚
设备的外露可导电部分通过PE线与LEB端子板连接
回复
ar1118du
2007年02月12日 11:43:45
4楼
建筑物的钢筋一定是实施了等电位联结了,否则LEB只能和电源的PE线连接.不能在局部等电位中引入两个接地极
回复
ar1118du
2007年02月12日 12:04:01
5楼
配至医疗设备的导线只有2芯的话,猜测医疗设备就不是I类设备的缘故,应该是II类设备,不存在设备的外露可导电部分;即使有,利用局部等电位来连接也可以