2楼
没有补水率一说, 原则上要求闭式循环不能渗漏,所以施工要求四次试压, 若地上部分有少量损失,用膨胀水箱稳压补水,一般是一个立方.
回复
3楼
原则上要求闭式循环不能渗漏,所以施工要求四次试压 这么多,是不是还要分段试压,最后系统试压?
回复
4楼
上面的大哥
地源热泵地埋管水利计算怎么算啊 按哪个公式算啊
知道的话 不过你也肯定知道的 我要详细的计算啊 在做毕业设计 急着用
知道的麻烦你发到我的油箱谢谢 xzs165@163.com
回复
5楼
我们的做法是管材进场后使用前要打一次压,下管后打一次压,回填后打一次,水平连接完成后打一次压,到最后最后系统整体调试时随系统整体打一次压
回复