2011年案例上午第14题
chenxing79
chenxing79 Lv.6
2012年08月24日 22:56:41
只看楼主

个人认为应该选C,变压器为YN,d11接线,10kV侧为中性点非直接接地系统,按GB 50062-2008 5.0.7.2,3~66kV中性点非直接接地电网中线路的单相接地故障,线路上宜装设有选择性的接地保护,并应动作于信号,对否,请高手指教。[ 本帖最后由 chenxing79 于 2012-8-24 23:18 编辑 ]

个人认为应该选C,变压器为YN,d11接线,10kV侧为中性点非直接接地系统,按GB 50062-2008 5.0.7.2,3~66kV中性点非直接接地电网中线路的单相接地故障,线路上宜装设有选择性的接地保护,并应动作于信号,对否,请高手指教。

[ 本帖最后由 chenxing79 于 2012-8-24 23:18 编辑 ]

1.jpg


2.jpg


3.jpg

免费打赏
mashiyan2008
2012年09月02日 22:39:14
2楼
指教谈不上,大家相互学习。
(A)(B),配电室一般不装这两个保护
(D)对于110KV/10KV的主变,应装设差动保护作为主保护。
回复
iamliuyong
2012年09月03日 17:47:53
3楼
我们大家一般都是选择C,D就如楼上所说明显错误:应设差动做主保护(31.5MVA),但是AB我实在找不到明显说它错的地方, 这个依据该怎么写才好呀??如果仅说,配电室一般不装这两个保护,感觉好像老师评分时会觉得你没有答全一样
回复

相关推荐

APP内打开