急!急!今天遇到的急事!
weihuawen_1983
2007年02月07日 20:53:00
来自于中央空调
只看楼主

压缩机排气与U型冷凝器的接法   经过分液头以后下进上出和上进下出  对系统有什么影响?  

压缩机排气与U型冷凝器的接法   
经过分液头以后下进上出和上进下出  对系统有什么影响?  
免费打赏
lvbin78
2007年02月08日 09:04:14
2楼
主要考虑以下两个问题:
1、要与风是逆向换热。
2、冷媒是气体进入后冷凝成液体流出冷凝器。
现在好多厂家的接法已经不是单独的上进下出或者下进上出了。
回复
weihuawen_1983
2007年02月08日 12:28:12
3楼
原来的接法是压缩机排气管接到冷凝器上端,冷凝后经过分液头出来,
现在的接法是压缩机排气管接到分液头  现在的问题是现在的接法对系统用什么影响吗?
回复
lbalexlee
2009年01月06日 16:32:51
4楼
气体的分配相对液体或气液两项流体来说容易得多,没有必要使用分液头,不仅增加成本,也会增加阻力损失,压缩机耗功会增加。只需常规的接法就能分配均匀。
下进上出不好,因为“水往低处流”啊。你的问题应该是左进右出或是右进左出吧,遵循二楼的法则,实现氟利昂与空气流向相反即可。
回复
49921019
2009年02月03日 15:47:57
5楼
我不懂 学习ing:)
回复

相关推荐

APP内打开