新手请教 出户支管接检查井时,支管与干管水流高差是否有要求?附图片
blue-snail
blue-snail Lv.2
2012年08月24日 14:05:08
只看楼主

请教大家几个问题, 附图片: 图片上,该检查井是小区的砼主干管道,接入管有3条,1条在图片中内弯曲的钢管,是小区内室外雨水集中提升井的出水管。2条白色的管口,是室内的出户雨水PVC管。现有几点问题: 1、出户支管接室外检查井,支管与干管之间水流高差是否有要求?此检查井内,支管底与干管底高差很小,在线槽附近。 2、照片中,雨水提升井的出水钢管与雨水PVC管太近,雨水提升井抽排到此检查井的时候,出户PVC管的水力条件不好,影响水排出。

请教大家几个问题, 附图片:
图片上,该检查井是小区的砼主干管道,接入管有3条,1条在图片中内弯曲的钢管,是小区内室外雨水集中提升井的出水管。2条白色的管口,是室内的出户雨水PVC管。
现有几点问题:
1、出户支管接室外检查井,支管与干管之间水流高差是否有要求?此检查井内,支管底与干管底高差很小,在线槽附近。
2、照片中,雨水提升井的出水钢管与雨水PVC管太近,雨水提升井抽排到此检查井的时候,出户PVC管的水力条件不好,影响水排出。
3、请高手指教一下此检查井存在的问题。
谢谢~!!

[ 本帖最后由 blue-snail 于 2012-8-24 14:20 编辑 ]

1.GIF


2.JPG

blue-snail
2012年08月24日 17:58:31
2楼
没人能解决吗?
回复
阿德
2012年08月25日 10:32:27
3楼
1.有要求,排出子管与主管最起码要管顶平接,最好排出管顶比主管顶高些,以利于通气
回复
blue-snail
2012年08月27日 13:41:28
4楼
谢谢,帖子顶起来
回复
mulongzibing
2014年09月10日 11:16:59
5楼

谢谢,帖子顶起来
回复
zxl15273726261
2014年09月10日 15:56:22
6楼
好像是支管的管底要高于主干管的管顶0.5D。我也不是记得很清楚了。
回复
zhdg2038
2016年12月09日 09:49:21
7楼
好贴,顶起来
回复
虫子人
2019年05月21日 14:30:16
8楼
老哥,你好,我在论坛上看到你提的关于重出户管和压力出户管与井中干管的高差,管底高差。请问现在这个问题解决了么?我在设计规范上只能找到,支管接入井的时候须管顶平接,对这个理解的不透彻,还请指教