根据GB50055-2011,第2.3.1条规定:交流电动机应装设短路保护和接地故障的保护。此条为强条,请问该如何验算所设的保护开关是否满足接地故障要求?最好能举例说明!不胜感激!
根据GB50055-2011,第2.3.1条规定:交流电动机应装设短路保护和接地故障的保护。
此条为强条,请问该如何验算所设的保护开关是否满足接地故障要求?
最好能举例说明!不胜感激!
2楼
电机的电源断路器能在发生接地(单相短路)故障时跳闸,则用普通断路器就可以,当接地(单相短路)电流不能可靠地让电源侧断路器跳闸时,则断路器选用带漏电保护的。
回复
3楼
接地故障电流计算可参考《工业与民用配电设计手册》第三版P920~922
回复
4楼
(1)过流保护电器为熔断器
接地故障电流Id>Kr*In In——熔断器熔断电流 Kr——系数
(2)过流保护电器为断路器
接地故障电流Id>1.3In3 In3——断路器瞬时动作电流
回复
5楼
接地故障电流计算可参考《工业与民用配电设计手册》第三版P920~922
回复
6楼
路过,来学习一下