西门子变频器与8W的电容电机同步 调频的问题
z1301751
z1301751 Lv.2
2007年02月07日 08:22:57
只看楼主

现场。1、380V440变频器一台。PLC一台。电机一台。通过PLC的USS协议来控制变频器的频。同而控制电机的速度。 电机负载一个轮子,轮子上有 材料运动。2、8W的电容电机一台,单项的。 用于滴液在材料上。要求,如果大电机频率高的话,那么这个小电机同样频率高。转的快。如果大电机频底的话,小电机同样频率底,转的慢。小弟百思不得其结果,各种办法用尽。都没有成效。

现场。2007年02月09日 23:00:06
2楼
变频器有个FM输出端,随着频率的升高,FM的电压也升高
把此电压加到单相电机的跳速控制器的信号输入端,试试
回复
dahanwushi
2007年02月27日 16:48:41
3楼
老兄,你不是有PLC吗?

首先,你的8W电机速度可调吧,是4~20mA,还是0~10V

变频器的频率(对应电机转速)可以通过总线读到PLC,也可通过变频器的端子反馈4~20mA进入PLC的AI,PLC的AO控制你的8W电机,中间写个换算公式不就OK了?
回复

相关推荐