有压管道入口处是否可以不设置阀门井?
xuwenyuyu123
2007年02月06日 22:00:05
只看楼主

我正施工三个单体工程,另两单体的消防\喷淋是从第一楼泵房引入的,原图纸在另两楼入口处没设阀门井,是否可以?给水管道由市政接入,也没有阀门井,是否可以?

我正施工三个单体工程,另两单体的消防\喷淋是从第一楼泵房引入的,原图纸在另两楼入口处没设阀门井,是否可以?给水管道由市政接入,也没有阀门井,是否可以?
zhxiafang@co163
2007年02月09日 17:08:25
3楼
消防用水与生活用水分开计量

消防用水从市政管道接入时,应装计量表和阀门