请教电容器操作原则的问题
yunuinui
yunuinui Lv.2
2007年02月06日 21:34:29
来自于电站工程
只看楼主

220/110/35kV电压等级,低压侧有电容器。在主变停电时,若电容器在运行,要不要将其先停运?为什么

220/110/35kV电压等级,低压侧有电容器。在主变停电时,若电容器在运行,要不要将其先停运?为什么
免费打赏
ares_rambo
2007年02月09日 08:58:17
2楼

主变都停了,电容器的电源从哪来?

另一段母线吗?
回复
lhjun150212
2007年02月10日 21:00:58
3楼
先停电容
回复
lingxuct
2007年02月12日 14:48:11
4楼
电容器是挂在母线上的,主变也是挂在母线上的,主变停运,母线不一定退出运行,站在母线(或系统)角度,主变和电容器是二种不同的设备,停用与运行只与系统(负荷)有关,二者没有直接的连带关系吧?
回复
ares_rambo
2007年02月12日 18:45:48
5楼

情况1:仅单台主变(单母线)
主变是电源侧,电源都停了,电容器自动歇菜!

情况2:两台主变或以上(单母线分段或。。。。)
一台停了,另一台带全部负荷,电容器继续运行!



回复
yunuinui
2007年02月26日 14:05:06
6楼
有两台主变,其中一台停运,在主变停运之前,有没有必要将运行中的电容器先停一下?
回复
yxx5319
2007年03月25日 21:29:39
7楼
有两台主变,其中一台停运,在主变停运之前,有没有必要将运行中的电容器先停一下?没必要!
回复