220/110/35kV电压等级,低压侧有电容器。在主变停电时,若电容器在运行,要不要将其先停运?为什么
220/110/35kV电压等级,低压侧有电容器。在主变停电时,若电容器在运行,要不要将其先停运?为什么
2楼
主变都停了,电容器的电源从哪来?
另一段母线吗?
回复
3楼
先停电容
回复
4楼
电容器是挂在母线上的,主变也是挂在母线上的,主变停运,母线不一定退出运行,站在母线(或系统)角度,主变和电容器是二种不同的设备,停用与运行只与系统(负荷)有关,二者没有直接的连带关系吧?
回复
5楼
情况1:仅单台主变(单母线)
主变是电源侧,电源都停了,电容器自动歇菜!
情况2:两台主变或以上(单母线分段或。。。。)
一台停了,另一台带全部负荷,电容器继续运行!
回复
6楼
有两台主变,其中一台停运,在主变停运之前,有没有必要将运行中的电容器先停一下?
回复
7楼
有两台主变,其中一台停运,在主变停运之前,有没有必要将运行中的电容器先停一下?没必要!
回复