这样的办公楼是否要做喷淋
lgqkk
lgqkk Lv.6
2012年08月23日 20:16:17
只看楼主

现在做一个建筑面积6000平方米左右的实验大楼,二层;大楼只有送风管没有回风管,是不是就可以不做喷淋了规范上说设置有送回风管的集中空气调节系统且建筑面积大于3000平方办公楼要设这个办公楼只有送风没有回风,应该不需要设吧

现在做一个建筑面积6000平方米左右的实验大楼,二层;
大楼只有送风管没有回风管,是不是就可以不做喷淋了

规范上说设置有送回风管的集中空气调节系统且建筑面积大于3000平方办公楼要设
这个办公楼只有送风没有回风,应该不需要设吧
给排水设计
2012年08月24日 10:49:27
2楼
规范的真正的意思是设有送风管或回风管或者送回风都有这三种情况都要设喷淋,因为发生火灾时或可以通过分管串到其它房间,故只要有分管系统的基本上都要设置喷淋系统。
回复
lgqkk
2012年08月24日 17:40:42
3楼
实验楼里都是贵重设备,不适合做水喷淋灭火;
还有,这栋建筑是实验楼而不是办公楼,是否要设?
回复
zp_ks
2012年08月26日 08:54:48
4楼
实在肯定不了的话,可以打电话问规范组,或者当地的图审机构专业负责人,当地的消防部门图审参谋,自己套,容易钻牛角尖
回复
lgqkk
2012年09月01日 22:39:48
5楼
已经决定做喷淋了,消防喷淋的费用相对于整个项目的投资来说,仅占1%左右,做了消防审批部门就不会找毛病了;
业主也不会去刻意省这个钱,相对于设计来说,就是工作量大点;
对于这种有争议的问题,还是倾向于严一点吧;
回复
zhoudandan007
2014年03月26日 13:32:06
6楼
学习中。。。
回复
pangjiang27
2014年03月27日 11:07:53
7楼
给排水设计 发表于 2012-8-24 10:49 规范的真正的意思是设有送风管或回风管或者送回风都有这三种情况都要设喷淋,因为发生火灾时或可以通过分管 …楼主都是这个标准做的么?如果只有新风系统?那也喷淋之么
回复
cysd118
2014年03月28日 09:45:04
8楼
不管是送风还是回风,新风,都要做喷淋。主要考虑风管串火。
回复