关于高规9.4.2条的问题探讨
jpr0814@co163
2007年02月06日 12:15:50
来自于防雷减灾
只看楼主

GB50045-95(2005)中9.4.2条原文如下:除住宅、商住楼的住宅部分、游泳池、溜冰场、卫生间外,建筑高度不超过100米的一类高层建筑的下列部位应设置火灾自动报警系统:......9.4.2.11走道、门厅、可燃物品库房、空调机房、配电室、自备发电机房。......问题来了:有甲方根据该条文要求100米以下高层侯梯厅、疏散走道不设置火灾自动报警系统。要求合理吗?满足规范吗?该条文中的“住宅部分”你是怎么理解的?包括疏散走道、电梯厅吗?请发表高见!

GB50045-95(2005)中9.4.2条原文如下:
除住宅、商住楼的住宅部分、游泳池、溜冰场、卫生间外,建筑高度不超过100米的一类高层建筑的下列部位应设置火灾自动报警系统:
......
9.4.2.11走道、门厅、可燃物品库房、空调机房、配电室、自备发电机房。
......
问题来了:有甲方根据该条文要求100米以下高层侯梯厅、疏散走道不设置火灾自动报警系统。要求合理吗?满足规范吗?该条文中的“住宅部分”你是怎么理解的?包括疏散走道、电梯厅吗?请发表高见!
免费打赏
wx_911
2007年02月06日 15:28:46
2楼
一类高层建筑部分是否设置火灾自动报警系统按照GB50045-(2005)及GB50116-98进行设置。二者是相辅相成的。根据GB50045-2005总则第1.0.2 高层建筑的防火设计,必须遵循“预防为主,防消结合”的消防工作方针,我认为

100米以下高层侯梯厅、疏散走道应设置火灾自动报警系统。

另外GB50116-98附录D 火灾探测器的具体设置部位(建议性)

D.2.21 消防电梯、防烟楼梯的前室及合用前室、除普通住宅外的走道、门厅;
建议设置火灾自动报警系统。

住宅部分我认为指住户套内空间,只包括户内卧室起居室等房间,不包括户外疏散走道及电梯厅。
回复
jpr0814@co163
2007年02月07日 16:13:49
3楼
顶~
回复
air_supply1020
2007年02月13日 15:58:22
4楼
消防电梯、防烟楼梯的前室及合用前室与走道门厅是两个概念
回复
weimaoyu
2007年02月27日 22:50:36
5楼
得要
住宅部分大概指的是卫生间 等等不易燃的部位
回复
ttzqb
2007年03月01日 11:47:55
6楼
应该设置火灾自动报警系统。
回复

相关推荐