排气管温度过低,求高手指点
realcold
realcold Lv.2
2012年08月23日 13:23:13
来自于制冷技术
只看楼主

我本已菜鸟。现系统热气化霜碰到一下问题压缩机回气管结霜压缩机排气管出的热气温度不高,不能有效化霜。后加装电磁阀,在化霜时候把冷凝器的进气管完全关闭,才产生一点热量。 不知道是什么原因。是不是化霜管直径偏小,导致流量不够大?还是什么原因? 谢谢

我本已菜鸟。现系统热气化霜碰到一下问题

压缩机回气管结霜

压缩机排气管出的热气温度不高,不能有效化霜。后加装电磁阀,在化霜时候把冷凝器的进气管完全关闭,才产生一点热量。 不知道是什么原因。是不是化霜管直径偏小,导致流量不够大?还是什么原因? 谢谢
免费打赏
wybbyw
2012年08月24日 19:33:39
2楼
有可能是这个 冷库设备的化霜管道没做好。
回复
xuxpmidea
2012年08月28日 12:23:07
3楼

能说明白点不?是多大的系统, 风冷凝器吗、水冷凝器?其他参数呢?? 不会是冷凝器配置过大吧!
回复
诺尔制冷
2012年08月28日 13:16:39
4楼
排气温度过低的原因多数是过热度太小引起的,也就是供液量太大。
回复
wybbyw
2012年08月28日 20:57:52
5楼
你这 冷库压缩机有可能回液了
回复
fengxiang1025
2012年08月29日 10:15:28
6楼
排气温度过低应当是两个原因造成,一是吸气过潮,二是冷却源温度过低,在总体设计时考虑到排气压力控制装置就好了。控制水流量,要么控制冷却塔风机。
回复
yehui_126
2012年08月31日 10:05:07
7楼
如果排气温度可以的话,只要调节一下热气化霜排气管道上的压差阀就可以了
回复
zdbbaby
2012年09月03日 12:05:54
8楼
热气旁通,热氟化霜,本身就有局限性
1、环温变化对排气温度的影响,当环温降低时,可导致排温降低。
2、化霜周期的设定,过长的周期会令到霜层过厚,化霜不彻底。
3、本身的局限性,此系统只能应用于小型的制冷系统,特别注意的是蒸发器的面积和结构是否适合于热氟化霜。直白的讲就是蒸发面积的配比不能过大,,,
4、如有可能采用四通阀化霜或增加辅助电加热装置。
回复
shaopp520
2012年09月04日 16:19:15
9楼
初步判断回液 根据版主说的供液量大 你可以试着把供液截止阀关小 看有没有效果,印象里我遇到这情况时曾经把阀关了3/4 - -!
回复
walkerting
2012年09月05日 20:42:01
10楼
热气化霜是靠压机的输入功来除霜,小机组的话这种除霜方式还可以勉强除干净,但大机子结霜多面积大,仅靠压机那点输入功是除不干净的,而且这种除霜在大机中易液击,能量都不守恒,除霜当然不干净。
回复
z383452
2012年09月05日 22:12:27
11楼
学习~~!~!~!~!~
回复

相关推荐

APP内打开