新风组机 外余压
hanjiabao
hanjiabao Lv.2
2012年08月23日 09:53:20
来自于中央空调
只看楼主

新风空调机机组提供机外余压 克服包括送风管阻力 包不包括新风引入段风管阻力?谢谢 大侠解释下

新风空调机机组提供机外余压 克服包括送风管阻力 包不包括新风引入段风管阻力?
谢谢 大侠解释下
免费打赏
adingkgb
2012年08月24日 13:36:32
2楼
如果是设备本身所提供(铭牌标注)的机外余压,那么应该是不包含实际另行安装的新风引入管道的阻力损失的
回复
zpl0510
2012年08月24日 21:11:12
3楼
机外余压用是来克服与该空调箱连接的所有进出口风管、风阀等配件的阻力再加上室内的正压。
回复
zlienfon
2012年08月25日 06:06:14
4楼
这个问题可以直接参见相关专业书籍即可。
不但应包含你提起的管段,而且这一段是一个重要管段。
回复
牛广人
2012年08月27日 10:05:38
5楼
铭牌上的余压要克服所有的机组以外的管道的阻力,否则怎么叫机外余压呢?当然也就要包括你所说的管道了。
回复
adingkgb
2012年08月27日 11:17:39
6楼
我是这样理解的
铭牌上标注机外余压时,是不可能知道现场实际具体需要连接多长的管道的(只是一个事先的常规预估,或者根据管道设计计算的要求)。铭牌标注的机外余压是风机提供的总风压在克服机组本身管段和结构的阻力后,送出机组送风口时还具有风压(这部分风压就是要克服预估管道阻力的)
也就是说,机外余压本身预留了克服施工另安装的管道阻力的风压,但施工时安装的管道总是要消耗机外余压的(也就是说在机外余压一定的情况下,管道长度是受限的)

如果楼主所说的新风引入管很长,那么机外余压就未必满足克服所有管端阻力的要求了
回复