最为流行的基础设计:桩承台+地下室筏板
zl-rgl
zl-rgl Lv.7
2007年02月05日 22:33:21
来自于地基基础
只看楼主

目前最为流行的基础形式是: 桩基+地下室筏板,掌握了这种设计就能应付大量的过程,和同行谈起这种基础设计,大家的观点差异教大,主要在以下方面:1. 底板要不要加梁2. 不管加梁与否,用什么方法计算,主要指电算模型和电算方法3. 底板的荷载是直接由土承受,还是全部传给柱和桩,还是考虑桩土共同作用4. 算桩数时要不要扣地下水浮力5. L型等不规则墙下桩基承台的布桩方式和冲切计算6. 抗浮桩要不要以裂缝控制配筋

目前最为流行的基础形式是: 桩基+地下室筏板,掌握了这种设计就能应付大量的过程,和同行谈起这种基础设计,大家的观点差异教大,主要在以下方面:

1. 底板要不要加梁
2. 不管加梁与否,用什么方法计算,主要指电算模型和电算方法
3. 底板的荷载是直接由土承受,还是全部传给柱和桩,还是考虑桩土共同作用
4. 算桩数时要不要扣地下水浮力
5. L型等不规则墙下桩基承台的布桩方式和冲切计算
6. 抗浮桩要不要以裂缝控制配筋
7. 地下室底板要不要以裂缝控制配筋
8. 地下室侧墙要不要以裂缝控制配筋
9. 消防车荷载要不要乘1.4的分项系数,并参与梁板裂缝计算以及柱及桩基的设计等等

在此与大家讨论,希望高手们谈谈自己的看法


免费打赏
zl-rgl
2007年02月05日 22:35:56
2楼
补充:应该是桩基独立承台+地下室筏板,这是最常用的
回复
bruce济公
2007年02月06日 21:21:46
3楼
1。板荷载大小决定,加了梁应该算是梁板结构,受力较明确
2。直接建模,梁板柱框架
3。板荷载-梁-柱-桩
4。桩数的确定可以看规范
5。桩中心与永久荷载中心应接近,须对每个墙肢核算重心,冲切锥体按规范45度取
6。抗拔桩按裂缝控制
7。看具体受力,取最不利工况控制
8。通常按裂缝控制
9。消防车荷载做为活荷载,应该按荷载规范取值
回复
nxx188
2007年03月08日 17:48:05
4楼
我也正在做这种基础,哪位知道用什么软件算合适?
回复

相关推荐

APP内打开