一台配电变压器,型号:S9-1000/6.3,6300/400v ,在400V系统正常运行时变压器低压侧负荷电流为1050A,变压器温度35度,正常;而在带电炉(合成塔用加热电炉)时变压器低压侧负荷电流为800A,变压器温度由35度在半小时之内迅速升高到120度,且继续上升,严重异常。原因不明。望各位帮帮忙。

一台配电变压器,型号:S9-1000/6.3,6300/400v ,在400V系统正常运行时变压器低压侧负荷电流为1050A,变压器温度35度,正常;而在带电炉(合成塔用加热电炉)时变压器低压侧负荷电流为800A,变压器温度由35度在半小时之内迅速升高到120度,且继续上升,严重异常。原因不明。望各位帮帮忙。
免费打赏
qbw4607
2007年02月05日 22:49:30
2楼
刚才发的帖子没了?再发一次
1,变压器型号?接线方式?油浸,干式?
2,检查以下几个方面:
各相电流是否均衡?另线电流情况?
运行声音有无变化?
电压是否平衡?
3,温度是仪表显示,还是实测?
4,是否只要带电炉负荷即出现上述情况,还是头一次发生?
回复
ccc678
2007年02月06日 08:20:32
3楼
什么性质的电炉?是否存在谐标超标的情况???
回复
张元方
2007年02月06日 11:24:31
4楼
quote]以下是引用ccc678在2007-02-06 08:20:32.0发表的内容:
什么性质的电炉?是否存在谐标超标的情况???
哈哈,又见西门小施主。问得好![
回复
shzh0716
2007年02月07日 13:41:40
5楼
是谐波电流过大造成的,需要加装补偿或滤波装置。
回复
sofargg
2007年02月07日 15:15:30
6楼
一般加热电炉都是由大功率可控硅进行高温控制的,谐波的影响是很严重的,加滤波装置吧
回复
yangchun19
2007年02月07日 15:47:39
7楼
严重同意楼上观点.
回复
qbw4607
2007年02月07日 20:49:17
8楼
想说两句。
由于谐波分量大,易对电网造成污染,目前大型加热电炉早已不用可控硅调相进行调温控制,而代之以通断比调节。
回复
zhuixing-1188
2007年02月08日 12:29:10
9楼
应该大谐波大的缘故,楼主可以测一下谐波分量啊。
回复
wym77218
2007年02月08日 12:51:23
10楼
如果你的电炉是采用移相调压方式控制,他将产生大量谐波.如果采用调功方式控制,基本上不会产生谐波.
谐波波将促使变压器严重发热,尤其是局部发热,使绝缘老化加速,缩短变压器使用寿命.如果真有谐波应该加装滤波器.
我可免费帮你测一下,我是辽宁的.
wym_77218@126.com
QQ:583379768
13841227988 王
回复
shdq2777
2007年02月09日 14:39:24
11楼
谐波分量大 估计占的比重大
回复