低周减载保护的一个问题
zhaolei6362622
2007年02月05日 21:29:18
来自于继电保护
只看楼主

低周减载保护取自PT二次,当PT二次断线时低周减载将误动作切除相应负荷,怎么防止呢?

低周减载保护取自PT二次,当PT二次断线时低周减载将误动作切除相应负荷,怎么防止呢?
免费打赏
welloff
2007年02月06日 09:17:51
2楼
低周保护为防止误动作一般采取四种闭锁措施:即时限闭锁、频率闭锁、滑差闭锁、电压闭锁、(电流闭锁)
PT断线时,滑差闭锁可以有效的防止误动。


我的主页www.lawts.net
回复
szm11
2007年02月07日 14:45:10
3楼
ding
回复
szm11
2007年02月07日 14:46:16
4楼
楼上说的对
回复
zhaolei6362622
2007年02月07日 14:50:15
5楼
有展开图吗?是什么原理呀,我想将一个电压继电器与低周率继电器并联,其触点与低周率继电器触点串联,电压继电器返回电压为额定的60%既60伏,这样可以吗?
回复
cdc_002
2007年02月09日 19:05:13
6楼
用微机保护好了。
回复
dep500n
2007年02月10日 13:20:35
7楼
对于低周,我们要分清是什么原因造成的。一、系统中有功不足,造成的频率下降,二、系统中,存在故障。对于第二点低周减载装置应该要加以识别,对于微机保护,可以方便地采集DF/FT,DU/DT等电气变化率加以闭锁。对于楼主的问题,其实PT断线,肯定会有一个电压的突变,而这个突变无论是不是由PT断线造成的,低周减载装置都应该闭锁,因为这是有第二点原因造成的。